樓主  發表于: 2018-04-12 10:09
              各位早上好,今日和大家探討一個問題。現有電腦400臺,每臺電源600瓦,5臺5P吊頂空調3KW/臺左右,總功率四百多千瓦。電源進三相。配4*150+1*70電纜如何
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 11388 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2025-10-23
查看spirita的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-13 16:55