超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

icutee000004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 116 點
下載積分: 459 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2025-04-29
查看icutee000004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-02 16:36
描述:sick 設定
圖片:
描述:plc 設定
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請問各位前輩
如果5U要與條碼機RS485 設定通訊  是要設定  無順序通信還是還是協議支持呢? 又或者是其他的通訊格式

在條碼機說明書上 有寫到  使用 ASCII字符、STANDARD、115K2、8N1  的格式

照著PLC手冊上的設定和範例程式  RS485 RS/SD指示燈  都不會亮  只有SD指示燈在M1 RUN的時候 瞬間亮一下

這樣是設定哪裡出了問題了?  謝謝
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19457 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-11-16
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-09 16:06
三菱與其他牌子的產品做通訊,通訊協議都是要用無協議通訊的,不然無法通訊