使用的MR-J4-A伺服,出現一個現象伺服在運行的時候,距離偶爾會發生改變。就是比我設定的距離走的多一點,2CM左右。然后把PLC斷電,重新上電,伺服原點歸位之后。又能走的準確了。
有沒有大哥遇到過這個狀況?打電話給客服 客服說修改Pb06~Pb10。每個數字增加一點點測試。有沒有大神指導指導。
yqh_4977
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 271 點
下載積分: 258 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-07-12
查看yqh_4977的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-28 14:00
用軟件調試伺服增益,試下一鍵調整功能