樓主  發表于: 2018-03-29 16:39
圖片:
圖片:
圖片:
如圖,我現在有兩臺一樣的200W的松下A5伺服,驅動器和電機都是一樣的規格,但是上了電后一直顯示報警,一臺是報21.0,一臺是報21.0和21.1,而且我確定接線是沒問題的
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-10-16
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-08 14:00
1. 檢查編碼器線,不僅僅是確認編碼器線導通,還有確認焊接引腳是否正確;
2. 編碼器線是不是和電機線一起盤在電機上了,而且是多圈盤繞,導致電機或電機線干擾編碼器線了。
第2種可能性,我之前也遇到過,剛開始沒事,時間長了之后有時候電機一上電就報編碼器通訊異常,后來把盤在電機上的編碼器線拿下來之后就好了。