超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-24 21:48
請教大家,用pwm來控制固態實現加熱或控制電機轉速。實際就是控制固態的通斷。那和直接開關來控制固態的通斷有什么區別呢。   我知道pwm是通過占空比來實現控制的,但是想不透徹。還請大家指點迷津。謝謝。。。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 7610 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-10-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-27 15:15
試試就知道區別了
簡單來說,一是通斷頻率問題,二是通斷容量問題。
吉圓電氣 QQ751673698