樓主  發表于: 2018-02-18 11:25
請教各位,我最近在試FX3U-485BD與變頻器的通訊,我用USB轉485和變頻器通訊是OK的,變頻器只有A和B兩個端子,我用485的RDA和SDA,RDB和SDB這樣子短接,連接到易能變頻器上,然后一直通訊不成功。有沒有哪位兄臺接觸過3U-485BD的,給指點一二,謝謝。
lanqq123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 163 點
下載積分: 352 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2025-06-14
查看lanqq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 14:41
要在編程軟件里設置好485BD通訊參數后寫入PLC,還有變頻器里站位還有通訊參數有一致