1.我現在有一臺90KW的變頻器,但是沒有匹配的電機,想請問一下我可以用小電機代替嗎(現在手上的電機只有250W額定電流0.79A)???
2.這臺90KW變頻器在啟動時,電流會上到280多A,然后直接跳閘,不報警(設定過電流保護是166A),這是不是代表變頻器壞了,還是參數設定有問題???
ge4856254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2018-06-07
查看ge4856254的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-25 10:02
樓上說的都對,我們在調新變頻器時都是指接電源,調好參數沒問題后再接測試電機試試,但是你上面變頻器和電機懸殊也忒大了吧,在調參數時都有可能超過它的下限。