超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 437 點
下載積分: 25339 分
在線時間: 480(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2025-10-17
查看yushli2002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-13 14:50
今天J3-200B伺服控制器報警AL92,更換電池后。過幾分鐘又報警AL92,連續更換3個電池。故障還是一樣,更換新的控制器,還是報警AL92.請問高手誰知道什么故障。
yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 437 點
下載積分: 25339 分
在線時間: 480(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2025-10-17
查看yushli2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-14 08:13
編碼器的我也更換的新線,再說編碼器斷線報警AL16嗎?打電話三菱服務說是檢測器電纜斷線。
yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 437 點
下載積分: 25339 分
在線時間: 480(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2025-10-17
查看yushli2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-14 09:14
謝謝大家解決了。