超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

auqght
LJ為幸福奮斗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 483 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2020-05-24
查看auqght的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-12 09:01
圖片:
這個接地合理安全嗎
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 625(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-09-30
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-17 08:09
隔離變壓器次級不能接地,隔離的目的就是斷開與地之間的電位聯系。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 625(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-09-30
查看1992sd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-05 08:23
在接地的情況下,如果100線斷了會有什么后果?PE是保護接地,按道理來說,是與大地接通的,假設變壓器的絕緣除了問題,殼體或鐵芯帶電,會有什么結果?初次機變比大體在1:1的,才叫隔離變壓器,隔離變壓器次級不能接地。保護接地,說白了,還是保護人身安全的,PE接在導線上?誰會有事沒事往導線上摸??