超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-03 19:00
CPU選的是FX3GA-60MT,后面擴展了一個FX16-EYR,FX2N-2AD,FX3U-4AD,FX2N-2DA.在調試的時候,3U-4AD四個通道數據都顯示為零,用的是電流模式,檢查接線沒有問題。把2AD和4AD調換下位置還是一樣讀不出數據。請問大俠是模塊的問題,還是配置的問題?
技術在于積累,學習在于堅持。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2304 點
下載積分: 3113 分
在線時間: 2449(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-10-24
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-04 09:35
短接線連了沒
樓主留言:
短接了