超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-27 16:11
各位,FX3SA與臺達VFD-M變頻器走MODBUS ASCII方式已經可以控制監控臺達變頻器,現在想走RTU方式,CRC校驗程序怎么寫,看別人的程序中有RCR指令,但是3SA不支持此指令,哪位有CRC的子程序塊,麻煩分享一個,謝謝
附件: 臺達VFDRS通信.rar (160 K) 下載次數:322
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 5155 點
下載積分: 726 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-10-27
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 18:19
這個是我自己做的crc計算的子程序,驗證完全沒有問題,已使用過好多機臺。
附件: FXcrc效驗.rar (160 K) 下載次數:323
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(鐵血丹心yh)
  • 聯系電話15071699246,QQ296686949