一臺三相電機 3千瓦的,默認的是星型連接,能不能改成3角型連接接三相380V的電源
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 781 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4023(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-10-20
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-25 21:21
星型解法,電機線圈承載相電壓就是22V,當接成三角形電機線圈承載相380V電壓。線圈就會發熱-“燒了’