樓主  發表于: 2017-12-21 13:12

  回原點可以,寸動不正常,監控D8170看到正轉只走1,反轉也只走1,換臺達和松下伺服試了都是一樣的現象是什么原因呢,臺達PLC程序這樣寫都沒問題啊
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62663 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-10-23
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 16:57
可以說是雙線圈,信捷的要求對于同一軸輸出點,同一類型的驅動方式在同一時刻內只能有一個能被運算,所以你需要轉換思路用以下兩種方式。
1.K999999和K-999999不要直接在命令里,用同一個D,然后M3和M4分別執行MOV指令將數值傳到D中,并且DDRVI指令前的驅動變成M3和M4并聯。
2.用狀態步編程,兩個DDRVI放在兩個狀態步中。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(咗臉ヅ微笑ぺ) 學習了
  • 簽名無效了,麻雀不見了!