請教各位大神,我用MCGS、FX3U通過PU口利用變頻器通信(485)控制E740變頻器,出現一個問題。我用m0連接停止按鈕,m1連接正轉按鈕、m2連接反轉按鈕,發現在觸摸屏上按正轉按鈕和反轉按鈕都可以控制,但停止按鈕按下沒有反應,電動機并沒有停止。我以為是程序有問題,于是用x0代替了m0,外接一個實體按鈕就可以停止電動機了。其他功能都很正常,都可以通過觸摸屏控制,包括設置頻率,讀出變頻器電壓電流并顯示在觸摸屏上都可以實現。后來我設置了m6和m7做頻率增加和頻率減小按鈕,都不行,將m6和m7換成x6和x7就可以了。百思不得其解,請各位大神賜教。謝謝。
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 698 個
工控威望: 1039 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-10-17
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-20 08:04
觸摸屏里面可能沒有”連接變量“
樓主留言:
確定連接了的。