我用的是增量式編碼器,現在想從一個PLC上直接并線到另一個PLC,經過測試,信號是可以同步過來,但是長時間使用的情況下,編碼器信號好像會偶爾出現丟脈沖的情況,造成計數值有偏差,求解
    另外:解釋一下使用的情況,就直接分為“主機”和“分機”比較清楚。編碼器電源直接接到主機上,電源負端與分機的電源負端接一起,信號線A、B直接并線到兩個PLC上
    問題:兩個PLC的電源正端要不要并在一起,如何才能防止編碼器丟脈沖
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 991 個
工控威望: 1181 點
下載積分: 13933 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-10-27
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-29 16:30
如果兩個plc通訊就方便了