超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 548 點
下載積分: 1842 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-10-25
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-29 09:23
同志們,現有一臺設備需要改造,原來的系統不想更改他的程序和硬件,想把新加的氣缸的控制和感應串在原來的感應器上,可以實現功能。主要考慮到后期維護,想問下有沒有一個小控制板之類的,把四個傳感器的信號合為一個信號,也就是4個傳感器都到位了,才給出一個到位信號,能單獨指示四個傳感器的狀態。如果直接兩芯傳感器串聯接的話,一個是穩定性、維護不方便,一個是擔心傳感器的壽命。有沒有什么好的解決辦法。
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 859 點
下載積分: 120 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-10-23
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 16:07
啥不建議啊  樓主主要是想又快又好的解決方法。我們這邊氣缸用的時2線制磁環開關  直接串聯就可以了  何必總糾結呢
感恩挖坑,感恩能填坑