自動生產線300kw,其中有5個中頻電源,17個400w的伺服,1個150w的變頻器,有20個模擬量信號的讀取寫入,獨立運行模擬量讀寫還算穩定(數字199-201之間)。
當另外一條線路上的電阻焊機啟動后,進行斷續焊接作業。問題來了,模擬量的讀寫就不穩定了(大約180-215),有時甚至更多。
大家遇到過類似的情況嗎?(一臺設備運行會影響另外一臺設備,)
請問大家都是怎么解決的?
斌哥1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 120 點
下載積分: 3590 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2017-11-03
最后登錄: 2025-10-16
查看斌哥1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-24 08:51
電源 接地。