樓主  發表于: 2017-11-15 09:14
有20幾臺老舊設備上用的是J2的伺服,  老板說全部要改成 用J4的

1:接線上是不是一樣,要不要重新焊線。
2:參數設置是不是一樣,可以把J2的參數寫出來  直接下載到J4嗎?
3:只換驅動器,不換馬達 ,有沒有影響。
4:有沒有J4的設置軟件,網站上下載不了
[ 此帖被huiming在2017-11-15 09:26重新編輯 ]
士林變頻器代理 18312516885
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 365 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-10-17
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-15 09:17
驅動器和電機都要換,接線也要重焊,接線不一樣。參數要看是什么方式使用,也要對應更改
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓