圖片:
按照三菱的輸入方法  OUT T1 K20,卻是錯誤的 寫成OUT T1 卻可以,那么定時時間怎么寫入
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1680 個
工控威望: 1896 點
下載積分: 6541 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-13
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-10 09:57
TMR T0 K100 K200

解釋 TMR 定時器縮寫
        T0 定時器編號
        K100  100mS定時器,你也可以是K1 ,K10
        K200   定時時間    100mS* 200