超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2025-05-27
查看hsl199的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-03 13:48
圖片:
請問下這個PLC的針腳是如何排列的?說明書上講的怎么不一樣?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-06 11:07
hsl199 你搞錯了。

你的PLC是FX5UC...  注意有一個C,這個C就是插頭式接線,而且這種一般都是晶體管的。優點是體積小。

你在4樓發的圖,是FX5U-32MR/ES  這個根本不一樣,而且你這個還是繼電器的。

1樓secgo 已經發了正確的圖,提供了手冊名稱。

做工控要仔細啊。FX5U和FX5UC不一樣,MT和MR不一樣。

接錯線,幾千塊錢就沒了,一個月工資不夠賠幾次。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(hsl199) 真誠感謝!
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步