超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 308 點
下載積分: 670 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2025-06-13
查看vios1161的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-24 22:18
我的伺服沒電換完電池後,Alarm 還是一直在,我查手開 QD77MS 的 G4102 的軸出錯復位(字)
那我要怎復位 ??? 給 K0 ? 還是 RST ?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2087 個
工控威望: 3080 點
下載積分: 25479 分
在線時間: 1556(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-12-11
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-25 08:28
不是軸復位,是原點回歸,找到他的原點位,原點復位,原點復位是不會動的,只是把絕對值清零,記住原點一定是你程序要求的原點,否則可能會撞機,你可以MT里面監控伺服狀態的,而且在幫助里面查看錯誤代碼
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(蒲城風信子) 真是好人!
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716