超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-24 17:09
圖片:
請看看這個黑線要接到我PLC的輸入,但我PLC輸入的COM是接24V還是接0V呢
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 625(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-10-23
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-25 10:36
如果黑線接24V,傳感器有輸出時會將24V接地,短路!如果將黑線接PLC輸入,不管光電傳感器有無輸出,PLC輸入都是0!