用的是MR-JE-40A驅動器,電機是配套的型號
現象是,電機只可以往一個方向走,驅動器報RL-E6-1,一閃一閃的。搞不清楚的地方是既然驅動器報這個警電機卻又可以走,
當我把脈沖速度提高時,電機速度也不變,聽到驅動器里有不斷的響聲,

我估計是我的信號號哪里接錯了,不知道有人能判斷我的原因嗎?


和歐姆龍CP1H連接。我的信號接線是12 20接24V。46接0V,10接Y0,35接Y2。
42 47 15短接。
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 3718 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-10-24
查看1406606700的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-16 13:08
翻一下三菱的伺服手冊,找一下這個報警代碼,依據報警代碼分析就好啦,,,報警代碼E6是伺服強制停止警告,,,