先謝謝各位默默幫助新人的工程師們

我現在要做一個流水線,客戶要求用西門子系統,I/O點在200個左右,供應商來幫助選型,用的1500標準型的 CPU1513,然后用PN配合下面用EP200SP,自己配各種IO,是不是這套系統很貴的?還是說我用1200就能滿足200個點左右的系統,1200可以用EP200SP嗎?

  謝謝了
pyjzz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 290 點
下載積分: 529 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-06-09
查看pyjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-12 16:57
1200直接掛200個點的I/O,你說可以?首先要知道1200可以掛多少個模塊。1200可以和EP200SP通訊啊,通訊方式就看你自己選擇了(ProfiBUS還Profinet)