超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ning244687
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 120 點
下載積分: 674 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-03-29
最后登錄: 2020-11-20
查看ning244687的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-25 08:51
380V電壓  用電器20KW左右   當出現短路或者漏電后需要切斷電路,  怎么設計保護電路,希望熱心人士幫助。  
QQ914100091    
         謝謝各位大神
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1441 點
下載積分: 3713 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-11-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-25 20:39
什么設備?安裝環境?盡量描述詳細點。