樓主  發表于: 2017-09-20 21:23
松下PLC晶體管輸出為什么不像三菱的呢,還要加個直流電源,多麻煩,這種輸出比較
三菱的有優勢嗎?是不是壓降小點?
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-23 12:05
輸出有不用接電源的?沒看明白。輸出不接電源,那誰給負載供電?看手冊,輸入倒是要接電源。三菱輸入端子(X)和COM短接就通了。