超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2035 點
下載積分: 24496 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-10-27
查看努力學工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-19 13:44
現有4個伺服電機,需要1路模擬量輸入,10路模擬量輸出,數字量輸入32點輸出48點。怎么選型,模塊最多掛7個。可是我算下來超過7個模塊了,咋弄???客戶指定西門子的PLC
wilbur1977
深圳深動科技
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 189 點
下載積分: 613 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2020-03-07
查看wilbur1977的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-10 22:46
兩個Smart走S7通訊,但通訊時間和掃描周期相關,非等時時實通訊,最好的方案是S7-1200+V90PN,
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-16572842937.15.4afc9328oI9yqf&id=553223839094