超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 504 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-18 08:31
各位請教一個控制上的問題:
我想用2個開關量控制燃燒機的大、小火。從而來把溫度控制在一個范圍(設定值的正負5度)。PLC輸出用晶體管的。不知道PLC編程能否實現?自我糾正一下,在概念上晶體管可能不屬于開關量,總之就是用晶體管輸出2個通道,帶2個繼電器,能否通過plc編程把溫度控制在一個范圍?如果可以實現,編程的思路該怎樣?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8977 個
工控威望: 8673 點
下載積分: 16963 分
在線時間: 5359(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-10-21
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-18 11:52
可以的。其實三菱有一個東西叫FX2N-2LC  還有FX2N-4LC,就是這樣的。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水