超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

q605668560
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-08 21:40
圖片:

我驅動器細分設置 SW5~SW8設為1000,SW1~SW3:我設過好幾個規格的電流,
空載狀態下:當我按正轉運行 DPLSV  K50000 Y0 Y1(脈沖Y0,方向Y1),步進電機有聲音,但是不走,當我松開正轉按鈕的時候電機回抖一下,反轉也是一樣的效果,
我看了電機側電流是5.6A, 大概有哪些可能的問題??
q605668560
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-14 17:26
謝謝前輩們的指點,確實是頻率太高與加減速時間不足的問題