樓主  發表于: 2017-08-08 13:33
各位好,
目前用一個控制器有乙太網路接口與伺服控制接口,
乙太網路來連接電腦,伺服接口連接MR-J4-40A,
并使用軟件控制MR-J4-40A,
現在遇到的困難是,當軟件設定Servo on后,電機也確實Servo on,
一段時間后,軟件將會斷線,無法再控制伺服電機,
有交叉使用過乙太網路的網卡,有一些都很正常,有一些還是會斷線
初步構想是不是電機Servo on之后,回饋的雜訊進而影響控制器的網路?
我也有交叉測試過其他廠牌伺服電機,目前就三菱的會有如此現象,
另外有時候斷線的同時,電機上出現的異常碼,不知道代表的是什么意思,
如下圖,還請前輩給予指導,感謝!!!

1033094067
PLC伺服專業維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 249 點
下載積分: 10613 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2012-10-10
最后登錄: 2025-07-30
查看1033094067的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-05 17:45
我也遇到這樣的困擾,J4-A/B系列伺服用MR-Configurator2軟件JOG運行測試,當伺服SON ON時電腦屏幕黑屏,無法測試,求解!