超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5793 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-10-17
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-02 19:48
請問下大家下,在通斷比較頻繁的中間繼電器上最好并聯個續流二極管,以能夠釋放繼電器斷開時存儲在線圈中的能量,不至于對PLC的觸點造成影響,現在問題是這個并聯的續流二極管是多大的,時間很久沒用都忘了,誰知道的說一說?
還有就是交流回路上就需要個阻容吸收回路,這一般常用的又是什么型號呢? 謝謝!
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2025-09-03
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-02 20:31
中間繼電器這種直流電感回路并聯續流二極管,一般用IN4007就可以了。   交流回路小負載情況下可以參考 阻容吸收器MCR-P。