各位好:
             本人最近要的一個項目涉及的溫度控制。具體內容是一個溫控器,一個加熱棒,一個感溫棒,溫控器上設定一個溫度。這樣加熱棒加熱到這個溫度。
然后感溫棒感應到這個溫度后,保持這個溫度。

            現在的疑惑是:加熱棒和感溫棒都接到溫度器上嗎?使用歐姆龍的溫度器。不清楚是否有這樣的功能。
                                      還是加熱棒接到電源上,然后溫度到達了,然后溫控器給出信號切斷加熱棒的電源,這樣的話可以保持恒定的溫度嗎?
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1170 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2083 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-10-17
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-12 21:26
感溫探頭接在溫控器的信號輸入端,SSR的控制端接到溫控器的NO觸點,SSR的NO觸點控制發熱棒的電源通斷。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(建控電) 真誠感謝!
  • QQ:611369538