超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

daleiplc
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 663 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-06-26
最后登錄: 2018-12-26
查看daleiplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-25 13:57
在三菱PLC 中,用兩個開關x1 x2控制電路啟動,必須要X1,X2同時啟動,才可以接通電路。若X1 X2不是同時按下,則電路無法啟動  請問要怎樣才可以實現啊?
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2025-11-14
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-25 15:16
主要從時間上想下辦法就可以,如果開關1按下t1開始計時,開關2在t1時間內沒有按下就 就把開口2鎖住,開關2輸入無效,同理開關1也互鎖一下,不就可以了,主要是防止一些人用重物把某個開關壓住,或者把某個開關短接而已,并不是要同時按