上個禮拜同事的辦公室里新裝了個空調,二手的,上周一直沒事。
這2天斷路器頻繁跳閘,過去看了下斷路器是施耐德的C型曲線25A的,只接了空調這個負載。

各位覺得都會是什么原因造成的?
二手的空調本身質量問題還是安裝工接線沒接好?
bus
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2017-09-22
查看bus的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-21 16:25
換新32A斷路器,起動空調,看電流多少安培