手冊上說負邏輯試用上述所有端子,為什么都選負邏輯,有的端子可以接常開,有的接常閉啊
到底怎么回事啊,謝高人指點!

我們工程師,原點和極限都用常閉接法,但極限選擇負邏輯,
原點選擇正邏輯,原點選正邏輯,不是應該是常閉接法嗎,但他卻正常運行了,到底怎么回事
[ 此帖被2310036294在2017-07-21 22:18重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 57679 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-10-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-21 08:32
1.有的端子可以接常開,有的接常閉?

工控中,在極限開關(警急停止.......)上的選擇,會挑常閉。
如果選擇常開,當線路斷掉,訊號無法傳遞,會造成工安意外。
如果選擇常閉,當線路斷掉,訊號中斷,會發出警報。

2.負邏輯"試"用上述所有端子

  (負邏輯用"于"上述所有端子)。  以負邏輯舉例。