分享一個Siemens S7-200 和多臺變頻器通訊的小程序

這是以前做的一個通訊的程序

程序的目的是將變頻器的頻率和電流讀到PLC上

很多人都是用上一步的完成位作為下一步的執行位,我感覺那樣不是特別完善

所以我一般都是用時間繼電器來做

完成位和錯誤代碼存儲都是隨便填的 只要不沖突就OK了

變頻器站號分別為3-7

Dataptr 的作用是將變頻器讀出來的數據存到放指定的這個存儲區

然后想讀數據 直接從你的Dataptr 填寫的存儲區里直接用就可以了  

附件: 多臺變頻器Modbus通訊.rar (24 K) 下載次數:812
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(1992sd) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(zhao0539000) 真誠感謝!
  • 工控威望:+5(ymmfa) 感謝分享!