超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-05 17:21
現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 2703 點
下載積分: 23257 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-10-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 08:21
不忙煩,看485的資料就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li)
  • 工控人加油
    工控劍俠666
    天道酬勤,認真的人做認真的事 。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1022 個
    工控威望: 2703 點
    下載積分: 23257 分
    在線時間: 279(小時)
    注冊時間: 2013-03-30
    最后登錄: 2025-10-21
    查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-07-06 15:29
    引用
    引用第10樓yuxin__li于2017-07-06 08:29發表的  :

    主要沒有弄過,心里沒底,轉485后plc這邊要怎么操作,如何設置plc站號,不然沒法區分28臺設備,


    PLC軟件的參數中可設置PLC 站號1 2 3 4.......28
    工控人加油
    工控劍俠666
    天道酬勤,認真的人做認真的事 。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1022 個
    工控威望: 2703 點
    下載積分: 23257 分
    在線時間: 279(小時)
    注冊時間: 2013-03-30
    最后登錄: 2025-10-21
    查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-07-06 15:30
    PLC軟件的PLC參數設置站號1 2 3 4 5 6 7。。。。28
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
  • 工控人加油