超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 678 點
下載積分: 685 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-09-24
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-25 21:55
一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
煙花三月
天高云淡
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 1573 點
下載積分: 1543 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2020-05-20
查看煙花三月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 10:51
支持,漏電跳閘的故障最煩人了