樓主  發表于: 2017-06-20 21:36
工控朋友們有沒有遇到過反比例函數的正負壓力傳感器的模擬量,壓力值正負100k,12位精度的傳感器,0~4096對應-100k~100k,0壓力的時候模擬量值是2050,想了很久沒想出來,請各位師傅指點一下運算思路方法
[ 此帖被edison在2017-06-21 09:03重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 57679 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-10-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-21 08:34
4096/200 = 20.48

100k  ===>   (4096-4096)/20.48 = 0                100 -  0 = 100
0k      ===>    (4096-2050)/20.48 = 99.9           100- 99.9 = 0.1
-100k===>    (4096- 0     )/20.48 =200              100- 200  = -100