請問同仁我用的這臺三菱FR-A540-5.5K的變頻器控制4KW的電機,電機安380V抱閘但沒有制動電阻。
在運行時電流變化特別大(5.02A——11.42A),請問和那些參數有關?
szhlgk2
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看szhlgk2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-27 10:01
你是如何測得的,電流啊,如果用電流表,測試的結果是不準確的,因為里面有個很高頻率的負載波電流,電流表是沒有辦法測準確的