超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

liang333444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 395 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2025-10-16
查看liang333444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-15 11:31
配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
smtpcj
認真向各位老師學習!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 605 個
工控威望: 764 點
下載積分: 45693 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2016-12-22
最后登錄: 2025-05-06
查看smtpcj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-16 07:14
95平三相足夠