樓主  發表于: 2017-06-14 14:55
有一臺三菱E700變頻器,模式參數PR79設置為2,利用外部觸點改變頻率,RM可以輸出頻率,電機轉動,RL和RH接通,變頻器沒反應,顯示屏上顯示頻率為0,RUN閃爍(STR已經和SD端短接。)不知道怎么回事,請教各位大神。不會是RL和RH端子壞了吧?
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1170 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2113 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-12-10
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-14 18:31
我也覺得應該是參數沒有設置正確。