超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

電氣加油
做個鐵頭娃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 473 點
下載積分: 965 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2025-07-17
查看電氣加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-13 11:18
最近碰到一個小問題     控制三相電機的正反轉,可以直接用24v直流接觸器接進去么?如果可以怎么接?新人求助,這是老板考驗我的,其實我就不明白了,三相電路,用毛的直流接觸器。。。。!
譚錫峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 222 點
下載積分: 3698 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2023-11-11
查看譚錫峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-14 12:33
這跟用交流接觸器是一樣的,只是電壓不一樣罷了,低壓控制高壓