超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1754 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-12-01
查看阿龍68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-01 08:54
圖片:
用的FX2N-4AD讀取4通道的電壓,開始時用萬用表測4個通道的V+和V-之 間的電壓都為零,但每個通道讀取都有個不為零的數值,而且還都不一樣,求解大神!!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39564 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-11
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-02 17:56
短接后還不為零說明模塊的增益和偏置要重新調整,但不要忘了模擬量轉換有千分之三的誤差
自動化單機,生產線,項目編程調試!