各位好:
            小弟用s7-1200想做一個功能塊。功能塊的輸入變量端是數值,輸出端是4個位(例如,輸入3,輸出為Q0.0和Q0.1),因為是4個位,所以最大輸入數值15.不知道如何直接傳送。也沒看到可以傳送數值到幾個位的指令。
           還有建的FB塊中,這個數值和輸出如何建變量。都是紅色錯誤提示。
 望指點!
 
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14595 分
在線時間: 9796(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 15:04
引用
引用第2樓1102519517于2017-06-28 10:54發表的  :
這樣可以嗎


您的程序太復雜了,其實只要這樣:

定義一個WORD類型的輸入變量,定義4個BOOL類型的輸出變量。



然后在塊中這樣寫:
  


上面的SCL用梯形圖也很好表達,一個輸入觸點,接駁一個輸出觸點。