我有6部直流電機,需同時工作。每臺電機700W、24V供電。供電采用3X20mm2+1X5mm2銅滑線。銅滑線能否滿足需要?電控柜中交流接觸器用什么規格?空開用什么規格?開關電源用多大規格幾個?請高手給幫忙計算一下。謝謝。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 14147 分
在線時間: 3629(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-10-25
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-25 20:29
要買5000W開關電源,20平方的線只能接2臺直流電機。