樓主  發表于: 2017-05-22 20:01
我最近用三菱FX3GA-60MR繼電器輸出,輸出COM點用直流24V,不管用,查資料原來交流電接COM,現在改用220V接入輸出com,然后
繼電器用220V的,可以嗎?請知道的朋友幫忙告訴一下(首秀)
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 13917 分
在線時間: 3629(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-10-20
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-22 20:37
繼電器輸出接直流,交流都可以,晶體管輸出只能接直流12---24V。