           各位師傅:
                            今天遇到一個很奇怪的問題,1個三軸平臺。一個0.75KW和兩個0.4KW伺服電機,伺服電機帶動同步輪,另一個同步輪帶動模組(不是絲桿)

                            走位置模式,程序手動正反轉時,電機就一頓一頓的,來回擺動,就算松開手動按鈕,伺服電機還是來回擺,然后過了一會就報警。

                            懷疑伺服扭矩不夠,然后用手轉動同步帶,發現很順暢的就可以用手轉動同步帶和模組。


                             懷疑是這種同步輪機構方式原因導致的,但機構說他這才方式很成熟的。

                           后來加了減速機,三個軸都加了減速機,問題解決了!但還未找出真正的原因。

                          求專家幫忙分析一下,謝謝!



                          
dongfengname
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 5034 點
下載積分: 70363 分
在線時間: 749(小時)
注冊時間: 2009-09-26
最后登錄: 2025-10-23
查看dongfengname的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-19 07:55
把伺服速度和位置增益參數加大些看看