我用FX3U自帶422口與觸摸屏通信,還可以再使用通信板卡進行并聯連接嗎,如果可以的話我422口用的是通道1,通信板卡是通道幾?還是說不可以這么用,通信板卡也是通道1必須和422口用一樣的通訊協議?求大神們解答,不行的話還要多買一個485ADP...
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 5155 點
下載積分: 666 分
在線時間: 446(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-10-24
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-07 15:33
422BD板可以同時和PLC本體422口使用的,沒有沖突
樓主留言:
我所用BD板那個位置要進行PLC并聯連接,而并聯連接時通信格式不是要清零嗎,而自帶422口用來和觸摸屏連,通信格式不為零,這兩個口的通信格式不一樣應該不可以吧