超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhangyunlei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 126 點
下載積分: 765 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-11-25
最后登錄: 2025-04-08
查看zhangyunlei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-04 12:05
FX3U  PLC儲存容量64000不夠用了怎么辦?有沒有什么模塊什么的科技增加儲存量。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6626 個
工控威望: 38438 點
下載積分: 14700 分
在線時間: 9800(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-04 16:12
由X,Y,Z三軸的控制臺,加一個氣缸帶動探針,測試線路板電壓值電壓值,有FX2N-4AD模塊轉換,一板將近100需測試的電壓值,我設計一個流程能測40板,記錄版號把電壓值都儲存起來。打開復測開關根距版號自動識別不合格的電壓值,自動去測試每版不合格的電壓值,看調整后的電壓值是否合格,不合格繼續記錄。其中數據在觸摸屏上能夠顯示出來。大概就這個意思

這個存儲功能可以放到觸摸屏上去做,這樣你至少可以節約一半程序。